Помогите, пожалуйста посчитать необходимое сечение для электронагревательной установки.
Имеется электронагревательные установки, однофазного исполнения. Сумарная мощьность ~45кВатт, фазы нагружены симетрично по 15кВатт на фазу +- 2кВатта Подвод к зданию выполнен кабелем АВВГ 3х50 + 1х25 - достаточно ли такого кабеля для такой нагрузки? |
|
|
serdus2 Выбор сечения 2.12.2007, 2:09
ScorpionXXX ЦитатаПодвод к зданию выполнен кабелем АВВГ 3х50 +... 2.12.2007, 7:09
Victor195002 Добрый день.
Цитата(ScorpionXXX @ 2.12.2007, ... 2.12.2007, 9:47
serdus2 Спасибо большое за ответы!
Какую максимальную... 2.12.2007, 11:13
Victor195002 Добрый день.
По табл. 1.3.7 ПУЭ наинеблагоприятней... 2.12.2007, 11:51
serdus2 Спасибо!
Только, что прозвонил еще один кабел... 2.12.2007, 12:21
Victor195002 Добрый день.
Цитата(serdus2 @ 2.12.2007, 12... 2.12.2007, 12:39
serdus2 Сегодня попробую порешать вопрос с устранением обр... 2.12.2007, 12:58
vepr Соединять кабели парралельно - не слишком удачная ... 2.12.2007, 19:57
serdus2 Цитата(vepr @ 2.12.2007, 18:57) Соединять... 3.12.2007, 0:22![]() ![]() |
|