Доброе время суток, купил умный выключатель с вайфай модулем, чтоб через Алису свет включать и отключать, но при монтаже столкнулся с проблемой, фаза идёт на прямую к люстре, но на сам выключатель идёт ноль...
Дом старый, "корабль" проводка алюминь, вроде все подключил и работает, поставил конденсатор но провода как в инструкции, но при подключении через вай-фай идёт мерцание. Если без него, то все ок... Как только опять прописываю устройство выключателя в телефоне то начинает мерцать свет... Подскажите по этим двум вопросам. |
|
|
sergey17 Подключение умного выключателя на разрыв нуля 22.12.2023, 21:23
Zolan77 Поменяйте фазу и ноль в щитке. 22.12.2023, 21:54
с2н5он или коробке 22.12.2023, 22:40
sergey17 Я по лазанию в щитке увы чайник .. не лезу где нич... 23.12.2023, 8:52
Dimka1 Цитата(sergey17 @ 23.12.2023, 8:52) Я по ... 23.12.2023, 9:20
Гость Была похожая проблема. Но у нас фаза и ноль были н... 23.12.2023, 21:11
sergey17 Большое спасибо всем ответивших, проблема оказалос... 23.12.2023, 21:14
Артём @sergey17 Столкнулся ровно с такой же проблемой, м... 8.3.2024, 14:30![]() ![]() ![]() |
|