Заземление электропастуха , Можно ли заземлить электропастух |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление электропастуха , Можно ли заземлить электропастух |
20.6.2023, 21:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2019 Пользователь №: 56269 |
Здравствуйте! В инструкции к электропастуху написано, что в качестве заземления для него не рекомендуется использовать водопровод и общее заземление, то есть нужно отдельное заземление в виде 2-3 штырей. С водопроводом понятно - стоишь ты в душе и тебя щипает "пастушок", а вот почему нельзя подключать к общему (домашнему) заземлению, какие могут быть последствия (помехи в радиоаппаратуре или что-то посерьезнее)?
Вопрос возник благодаря желанию сэкономить силы и время - возле моего дома уже имеется заземление по системе ТТ (три уголка 50мм по 3 метра, обваренные полосой 50мм). Волнует то, какие могут быть неблагоприятные последствия при подключении к этому заземлению электропастуха: есть ли смысл переживать о выходе домашней техники из строя или возникновении напряжения на корпусе приборов. Электропастух вырабатывает импульс с напряжением до 10.000 вольт. |
|
|
viboxjuwin Заземление электропастуха 20.6.2023, 21:41
Dimka1 Цитата(viboxjuwin @ 20.6.2023, 21:41) Здр... 20.6.2023, 22:13
viboxjuwin Цитата(Dimka1 @ 20.6.2023, 22:13) Для без... 20.6.2023, 22:23
Dimka1 Цитата(viboxjuwin @ 20.6.2023, 22:23) Дум... 20.6.2023, 22:47
viboxjuwin Цитата(Dimka1 @ 20.6.2023, 22:47) Твой во... 21.6.2023, 7:57
Roman D НИ В КОЕМ РАЗЕ не заземляйте электропастух ни на ... 21.6.2023, 20:28![]() ![]() ![]() |
|