Здравствуйте. Возникла проблема при курсовом проектировании ГПП(S=15000 кВА) горного предприятия (потребители I,II,III категории). К установке принял 2 трансформатора по 10000 кВА. В рабочем режиме Кзаг1тр=Кзаг2тр=0.75, а в аварийном режиме (когда 2ой трансформатор вышел из строя) Кзаг1тр=1.5, что не удовлетворяет допустимому Кзаг=1.4.Преподаватель сказал мне найти ГОСТ, где оговорена возможность временного отключения потребителей III категории, для разгрузки трансформатора в аварийном режиме и приведения Кзаг1тр<=1.4. Этот ГОСТ я не нашел, его наверное и не существует, а вот как поступать в таких случаях я решил спросить у опытных инженеров. Может все-таки допустим в аварийном режиме Кзаг=1.5 при определенных условиях, оговоренных в ГОСТ.
Может есть еще какие-нибудь марки трансформаторов с РПН в промежутке 10000-16000 кВА. Не буду же я брать 2 трансформатора по 16000 кВА при Sгпп=15000 кВА. Заранее спасибо. Темы не дублируем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.11.2007, 3:08 |
|
|
serg59 Допустимая перегрузка ТДН10000-115/11 14.11.2007, 21:13
serg59 Ну неужели нет ни у кого соображений по этому пово... 16.11.2007, 17:33
Евгений Есть альтернативные методики расчета допустимых пе... 26.11.2007, 23:53
Anatoli ДСТУ 3463 "Керівництво з навантаження силових... 27.11.2007, 2:56
serg59 Спасибо. 28.11.2007, 18:08
Гость_Дмитрий_* Обычно у таких крупных ПС к.з нормльного режима н... 3.12.2007, 0:39![]() ![]() ![]() |
|