Отыскание места повреждения КЛ 6 кВ (глухое) , Повержение ГЛУХАЯ ЗЕМЛЯ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отыскание места повреждения КЛ 6 кВ (глухое) , Повержение ГЛУХАЯ ЗЕМЛЯ |
15.2.2022, 22:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.2.2022 Пользователь №: 59430 |
Что посоветуете по опыты? После прожига больной жилы Кл 6кв, одна жила с оболочкой 60 Ом между собой. Две остальные уверенно держат. Акустикой стучит весь Кабель слегка и в некоторых местах есть усиления стука, даже возле предположительного места, которое четко показывает рефлектометр. Рамкой сигнал по всей трассе через генератор ГЗЧ 2500 схемой больная жила оболочка на откинутых поводках с обоих концов. (И многими другими от безысходности)
|
|
|
Littlerew Отыскание места повреждения КЛ 6 кВ (глухое) 15.2.2022, 22:15
НИР Найти однофазно замыкание на землю трудная задача,... 16.2.2022, 5:52
Littlerew Работать с другой стороны до последнего не хотим д... 16.2.2022, 7:56
НИР Сварочный тр-р тоже пойдёт, но напряжения может не... 16.2.2022, 13:22
Littlerew Да, но как снизить переходное, стучать до посинени... 16.2.2022, 15:16
Shapiton Цитата(Littlerew @ 16.2.2022, 15:16) Да, ... 16.2.2022, 22:12![]() ![]() ![]() |
|