Проверка ПН-0,4 кВ , Как правильно проверить? Почему именно так? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверка ПН-0,4 кВ , Как правильно проверить? Почему именно так? |
5.2.2022, 22:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2022 Пользователь №: 59389 |
Суть вопроса. Старшие товарищи научили проверять ПН-0,4 на 3-х фазном рубильнике в РУ-0,4 в ТП с помощью низковольтного УН в следующей последовательности:
1. Пофазно. Наличие напряжения снизу ПН относительно земли, д.б. 220 В. 2. Проверка линейного напряжения снизу ПН в последовательности А-В, В-С, С-А. Д.б. 380 В. 3. Проверка на целостность ПН по одноименной фазе (сверху и снизу ПН). Указатель не должен реагировать на одноименную фазу - ПН целый. Вопрос. Почему аж три проверки? Почему нельзя обойтись одной,из п.2? Она же, вроде, заменяет все остальные? |
|
|
wadnerer Проверка ПН-0,4 кВ 5.2.2022, 22:40
НИР Так проверяют чтобы исключить влияние нагрузки. 7.2.2022, 5:46
Гость Последовательность изменить на такую:
1. Проверка ... 7.2.2022, 11:36
wadnerer Спасибо! Теперь ясно. 8.2.2022, 9:08![]() ![]() ![]() |
|