Вопрос о компенсации реактивной мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос о компенсации реактивной мощности |
5.11.2007, 16:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 9719 |
Получил ТУ максимальная нагрузка 40 кВт, расчетная полная мощность 45,8кВА и в ТУ интересный пункт компенсацию реактивной мощностьи решить проектом. Ставить устройство компенсации реактивной энергии?либо есть пути отбится от этого. О характере нагрузки - офис, вентиляция Рр=5,1 кВт..Есть мнения?
|
|
|
fogoso Вопрос о компенсации реактивной мощности 5.11.2007, 16:56
Dima2007 Загляните в СП 31-110-2003 , п. 6.33, 6.34
Ставит... 6.11.2007, 0:50
savelij "Поиграйтесь" с коэффициентами спроса и ... 6.11.2007, 10:37
Anatoli Установите конденсаторы непосредственно у двигател... 7.11.2007, 0:59![]() ![]() ![]() |
|