Здравствуйте, нужна помощь с регулировкой оборотов вентилятора. У меня установлен китайский осевой вентилятор, указанная можность 1.1квт. Как я понял, в нем установлен трехфазный двигатель и конденсатор для работы от 220в, т.е. я подключил его к однофазной сети. К сожалению от него исходит звук ~80+дБ и работать с ним в одном помещении тяжело, теперь мне нужно понизить обороты подключив регулятор (не снимая конденсатор). Подскожите, какой вариант регулятора/частотника подойдет для этого лучше всего? Большинство регуляторов что я нашел идут с выходом 380в либо 3х220в, 220 вход и 220 выход я не нашел. Также прочитал, что простые регуляторы идут на однофазные двигатели и возможно будут нагревать двигатель, подойдут ли они в моем случае?
|
|
|
user2000 Регулировка оборотов двигателя 22.11.2021, 13:38
Костян челябинский Не думаю что у вас именно трехфазный двигатель в н... 22.11.2021, 14:13
user2000 Цитата(Костян челябинский @ 22.11.2021, 14... 22.11.2021, 14:17
Костян челябинский Тогда, если понижение производительности вентиляци... 22.11.2021, 14:22
Гость Фото лучше не со стороны крыльчатки, а там, где ес... 22.11.2021, 19:09
Костян челябинский Ну и надо понимать что частотник, шибер, тиристорн... 22.11.2021, 19:23