Приветствую.
Столкнулся с проблемой. Купил выключатель с индикатором и к выключателю шел конденсатор для LED ламп. Конденсатор подключил параллельно к лампе при помощи двух wago 222 , но при включении света ( по сути при подаче тока на лампу ) конденсатор начинает трещать. Также пробовал убирать вообще лампу, оставляя в цепи только выключатель и конденсатор. Конденсатор из комплекта DGCX MPX 1.0 мкФ K X2 275//300/310 V ~ 40/11056 / B Приложил бы изображение, но запрещено мне пользоваться ссылками на другие ресурсы Прошу помощи. Почему он трещит ? |
|
|
Гость_Nikolai_* гасящий конденсатор 25.10.2021, 17:21
Shura_with_KINEF Он сдох практически сразу после первой подачи напр... 25.10.2021, 19:18
Гость Спасибо, приобрету новый. А какой лучше для подобн... 25.10.2021, 23:35
Инк http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st... 26.10.2021, 9:56
Электромонтёр У меня вот такой уже лет 10 стоит. 26.10.2021, 14:16
Инк Электромонтёр, 1 мкФ 250 В? 26.10.2021, 15:16
Электромонтёр Почему 1? 105 микофарат или нанофарад. Сунул что б... 26.10.2021, 16:32
Инк Если я правильно понял маркировку, то советовать т... 26.10.2021, 16:45
-Mike- 1 мкФ ограничивает ток 70мА. Для светодиода это мн... 26.10.2021, 17:22
Roman D Цитата(-Mike- @ 26.10.2021, 17... 26.10.2021, 19:46
Shura_with_KINEF Roman D, ну конечно, это шунт, но он же гасит свет... 26.10.2021, 20:46
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2021, 19... 26.10.2021, 21:12![]() ![]() ![]() |
|