УКРМ и его глюки , Неприятности с дроссельным компенсирующим устройством

Roman D
сообщение 11.10.2021, 14:15
Сообщение #1


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11246
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Имеется:
малонагруженная кабельная линия 10 кВ (продольное электроснабжение СЦБ железной дороги). Реактивная нагрузка более 150 кВАр, активная - в десять раз меньше. Тут ничего не сделаешь.
Питает линию повышающий трансформатор 0,4/10.
Для компенсации ёмкости кабеля - УКРМ с достаточной индуктивностью; управляется профессором NOVAR. Шесть ступеней.
Ступени включаются контакторами АВВ 300-30 и поменьше.
Но время от времени автомат, стоящий в цепи профессора и катушек контакторов, срабатывает . С16. В результате получаются трёхкратные штрафы за емкостную реактивку.

Неужели пусковые токи контакторов настолько большие? Или гармоники мешают. Третья присутствует в большом количестве. Перенапряжений и провалов в момент коммутации не выявлено.
Пощёлкали ступенями, записали переходные процессы. Из сорока раз амплитудный ток пару раз превысил номинал автомата (32А) в течение одного полупериода.

Может, вместо автомата поставить плавкий предохранитель?


--------------------