Доброго времени суток!
Имеется частный дом, в котором нет заземления. Схема подключения следующая - СИП приходит в счётчик в щит на столбе, от щита идёт пара бытовых уличных розеток, а так же от него ВВГ 4х16 идёт в дом, из дома в баню идёт ВВГ 4х10, в будущем будет гараж, который можно подключить только от столба. Хочется сделать всё максимально безопасно. Сделать заземление возможно только в одном месте - около дома, но от треугольника к столбу и к гаражу проложить не вариант - отстроенная территория. Правильно ли я думаю сделать: PEN разделяю в доме, от треугольника кидаю в дом ПВ-3 16 мм2, в баню кидаю ПВ-3 10 мм2 и завожу N на свою шину, а PE на свою, а в гараже делаю свой треугольник и в щите гараже разделяю PEN. Но как тогда заземлить пару уличных розеток, которые питаются от щита на столбе? Забить арматуру у столба и разделить PEN только на эти розетки? Или не разделять и от арматуры взять землю на розетки? Но тогда получится схема TT, что не хорошо... P.S. Если это важно - в доме находится скважина, которая даёт воду в дом, а из дома, после очистки, вода идёт в баню. В трубе проложен греющий кабель, который питается из бани Сообщение отредактировал krashow - 5.10.2021, 18:50 |
|
|
krashow Разделение PEN 5.10.2021, 18:48
Prussia39 заходить все должно в дом .
а потом распределятся ... 5.10.2021, 19:03
krashow Гараж от дома запитать не вариант - облагороженная... 5.10.2021, 19:13
Prussia39 РЕN - разделяется в щите в который висит на столбе... 5.10.2021, 19:25
krashow Prussia39, может, прежде чем давать ответы, которы... 5.10.2021, 19:32
Гость_Дачник_* Что "не хорошо" ? Сеть, я так понимаю, 3... 5.10.2021, 21:06
Олега Цитата(krashow @ 5.10.2021, 18:48) Сделат... 5.10.2021, 21:37
Roman D Цитата(Олега @ 5.10.2021, 21:37) Зачем ва... 6.10.2021, 8:36
Олега Цитата(Roman D @ 6.10.2021, 8:36) Эти ... 6.10.2021, 12:56
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) А PEN-пр... 6.10.2021, 13:12
с2н5он Цитата(Олега @ 6.10.2021, 12:56) Интересн... 6.10.2021, 17:32
Олега Цитата(с2н5он @ 6.10.2021, 17:32) согласе... 6.10.2021, 22:53
с2н5он Цитата(Олега @ 6.10.2021, 22:53) очень хо... 6.10.2021, 23:28
с2н5он треугольник пришёл со времён, когда требовалась ... 6.10.2021, 10:31
Shura_with_KINEF Не вижу проблем вообще. Столб TN-C, со столба на д... 6.10.2021, 11:05
Rezo Цитата(Олега)контур в форме прямоугольника обладае... 6.10.2021, 13:03
Олега Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:03) что перим... 6.10.2021, 13:57
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 6.10.2021, 13:57) Я про ... 6.10.2021, 14:21
Rezo Цитата(Олега)Изложить подробнее не составит труда,... 6.10.2021, 13:57
Олега Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 13:57) Всё в нор... 6.10.2021, 14:02
Rezo Цитата(Олега)А если я скажу, что в нормативах этог... 6.10.2021, 14:16
Олега Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:16) ..или уже... 6.10.2021, 14:22
Rezo Цитата(Олега)ЦитатаЦитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:16)... 6.10.2021, 14:55
Олега Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 14:55) РД и СО ?... 6.10.2021, 15:35
Rezo Цитата( Олега)очередной досужий домысел, это прямо... 6.10.2021, 15:38
Олега Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 15:38) Я так пон... 6.10.2021, 15:48
Олега Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 15:38) повторю:
... 6.10.2021, 16:09
krashow Shura_with_KINEF, спасибо, мои догадки подтвердили... 6.10.2021, 15:46
Rezo Цитата(Олега)который не в состоянии объяснить.Что ... 6.10.2021, 15:59
Rezo Цитата(Олега)Тебя носом натыкать в место где iec 6... 6.10.2021, 17:03
Олега Цитата(Rezo @ 6.10.2021, 17:03) Себя ткни... 7.10.2021, 0:26
с2н5он Цитата(Олега @ 7.10.2021, 0:26) Ошибаетес... 7.10.2021, 0:56
Rezo Цитата(Олега)Я этот комплекс неплохо знаю. Это ты ... 7.10.2021, 0:29
Олега Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 0:29) Да нифига ... 7.10.2021, 0:53
Олега Цитата(Rezo @ 7.10.2021, 0:29) Да хоть пу... 7.10.2021, 1:25![]() ![]() ![]() |
|