Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, хочу понять для себя.
Промышленное предприятие, сеть 6кВ. Вводим новую подстанцию, надо заказать измерительный ТН. По типу ТН для сети 6кВ в каталоге на выбор для опросного листа указано первичное напряжение 6,0; 6,3; 6,6; 6,9 кВ. Вопрос: Какое напряжение указать и на основании какого документа. |
|
|
НИР Выбор напряжения измерительного ТН 17.2.2021, 13:17
с2н5он вторичные напряжения у них указаны? вам какое втор... 17.2.2021, 16:31
mic61 Цитата(НИР @ 17.2.2021, 13:17) Здравствуй... 17.2.2021, 17:58
НИР В новой пдстанции напряжение будет в пределах от 6... 18.2.2021, 7:23
с2н5он первичка на обоих 7,2 максимум, выбирать надо по в... 18.2.2021, 7:32
НИР Цитата(с2н5он @ 18.2.2021, 9:32) первичка... 18.2.2021, 7:55
с2н5он тут я не знатец, может в релейке для чего или схем... 18.2.2021, 18:01![]() ![]() ![]() |
|