Уважаемые, может кто нить подскажет.
Имеем три однофазные нагрузоки, скажем 18 кВт, соответственно ток в каждой из нагрузок приблизительно 81 А, далее распределяем эти три нагрузки по фазам равномерно какой будет ток и мощьность на 3-х фазной нагрузке. Вот никак понять не могу, вроде бы должно быть 53 кВт (путём сложения каждой из фаз) хотя умом понимаю что не всё так просто, 3-х фазный ток по ТОЭ проходили очень давно забыл совсем. Может быть 220 В уможить на 81 А и на корень из 3. Если так то мощьность порядка 30 кВт, на 3-х фазной нагрузке 30 кВт ток равен 45 А. Совсем я запутался подскажите в итоге какой кабель брать (тоесть на какой ток) -------------------- Владимир.
|
|
|
funt распределение нагрузок 11.10.2007, 14:58
Roman D Мощность в трехфазной цепи равна сумме мощностей к... 12.10.2007, 4:13
funt Цитата(Roman D @ 12.10.2007, 7:13) Мощнос... 12.10.2007, 5:55
dimbas Мощность 3*18=54кВт
Ток 54/(1,73*0,38*cosф)=82А (б... 12.10.2007, 6:10
funt Цитата(dimbas @ 12.10.2007, 9:10) Мощност... 12.10.2007, 8:21
Ulter В предыдущем ответе не пояснено, на что нужен запа... 12.10.2007, 17:03
Flash ЦитатаКабель выбирать по току защитного аппарата. ... 13.10.2007, 9:56![]() ![]() ![]() |
|