![]() Задачи , Пожалуйста помогите решить задачи до 3 сентября |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Задачи , Пожалуйста помогите решить задачи до 3 сентября |
Гость_Гость_Дима_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Задача 3
На подстанции установлены два трансформатора типа ТДН-10000/110, Uн. = 110/10,5 кВ Определите, при какой нагрузке подстанции экономически целесообразно переходить на параллельную работу двух трансформаторов, если известно: uк = 10%; 1х.х = 1% Рх.х. = 20 кВт; Рк.з. = 60 кВт Экономический эквивалент Кэ. = 0,1 Задача 4 Параллельно включены два трансформатора ТМН-6300/35 с одинаковыми коэффициентами трансформации и Uк = 8,5%, но с разными группами соединения обмоток: первый –Y/Y-0, второй –Y/∆-11. Перечислить все нежелательные явления для этого случая и определить величину уравнительного тока, протекающего в контуре вторичных обмоток. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |