Номинал вводного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Номинал вводного автомата |
27.7.2020, 16:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 |
Посоветуйте номинал для вводного автомата перед счётчиком в квартире. Собираюсь заменить старый щиток со счетчиком в квартире, одна линия, 2 предохранителя на фазу и ноль по 10А. Проводка скрытая, аллюминий 2mm². Двойной автомат на 16А перед счетчиком будет достаточен?
На лестничной клетке в э/щитке установлен один предохранитель на квартиру (на фазу), 16А. Автоматов нет. |
|
|
Remko Номинал вводного автомата 27.7.2020, 16:00
Олега Не нужен вам вводной автомат в квартире, достаточн... 27.7.2020, 16:54
Remko Цитата(Олега @ 27.7.2020, 15:54) Не нужен... 28.7.2020, 13:32
с2н5он И 2-ой вроде как нельзя 27.7.2020, 18:24
с2н5он коммутационый нужен, защитный не обязателен 28.7.2020, 14:52
Олега Или: коммутационный аппарат нужен, защитный аппара... 28.7.2020, 23:28
Remko ОK,участок от электрощитка на лестничной площадке ... 30.7.2020, 22:56
с2н5он исходя из ......
ну да 30.7.2020, 23:37![]() ![]() ![]() |
|