Электрокотел теплотех 3Квт , Оплавился минус на котле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрокотел теплотех 3Квт , Оплавился минус на котле |
23.5.2020, 7:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2020 Пользователь №: 57230 |
Доброго дня уважаемые Гуру форума!
Собственно вопрос таков: вероятная причина оплавления минуса входящего в котел...котел 3Квт, автомат 16А. С осени работал хорошо, а вчера почувствовал запах гари. Итог на 6 см оплавленная жила и расплавленный клеммник. Что можно сделать? |
|
|
Oleg_801PD3 Электрокотел теплотех 3Квт 23.5.2020, 7:45
с2н5он контакт
пысы: минуса там нет - ноль или фаза 23.5.2020, 8:30
Ixtim Цитата(Oleg_801PD3 @ 23.5.2020, 7:45) Что... 23.5.2020, 9:33
Oleg_801PD3 Сорри, конечно ноль!)
Как я правильно понимаю,... 23.5.2020, 11:44
Костян челябинский Слушайте, да кто же знает, что там было. Вы место ... 23.5.2020, 11:50
uvk2 Цитатаи расплавленный клеммник.Подозреваю что та с... 23.5.2020, 21:33![]() ![]() ![]() |
|