Добрый день! Уважаемые знатоки, прошу подсказать.
Ситуация такая. Необходимо оснастить помещение (тоннель) сетью освещения и розетками 220В и 12 вольт. Сеть заземления IT 0,4 кВ. Общая расчетная максимальная нагрузка потребителей 4кВА. Загвоздка в том, какой трансформатор выбрать:
1. Однофазный 380/220 вольт (ОСВМ-4) и раздать на потребители 2 фазы.
2. Трехфазный разделительный 380/380 вольт, (чем обеспечить гальваническую развязку) заземлить общую точку вторичной обмотки (контур ЗАЩИТНОГО заземления имеется) и подать на потребители фазу и ноль.
На подстанции установлены приборы контроля «утечки на землю». Опасение также вызывает и то, что при работе системы с трехфазным трансформатором может возникнуть критичный перекос фаз (при включении УШМ например или сварочного аппарата).