Переходное сопротивление контактных соединений сборных шин 0,4 кВ , как замерить ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переходное сопротивление контактных соединений сборных шин 0,4 кВ , как замерить ? |
13.4.2020, 16:38
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Доброго времени суток уважаемые коллеги!Вопрос такой.
Был произведен монтаж шинного моста с литой изоляцией 0,4 кВ с токовой нагрузкой 2500 А . Перед заливкой изоляцией мест соединений , необходимо замерить переходное сопротивление контактных соединений шин. Согласно ПУЭ 1.8.24 , замеры должны производиться на расстоянии 0,7-0,8 м . В данном случае это не возможно. Т.к. шины приходят в изоляции , а открытым остается только место соединения ( 0,3 м) . И при этом , расстояние между самими шинами 15 мм. Нет возможности зафиксировать зажимы (крокодилы). Кто сталкивался с подобной ситуацией? Как выйти из положения. P.S. По возможности не догадки , а проверенное решение проблемы! |
|
|
||
egida07 Переходное сопротивление контактных соединений сборных шин 0,4 кВ 13.4.2020, 16:38
Delta Между соседними местами соединения и замерьте. То ... 17.1.2022, 18:29![]() ![]() ![]() |
|