Отсечка у автоматов. , Сколько это мгновенно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отсечка у автоматов. , Сколько это мгновенно? |
13.4.2020, 7:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 |
Здравствуйте. При испытании автоматических выключателей есть параметр отсечка, обычно время срабатывания пишут "мгновенно", а сколько в секундах мгновенно?
|
|
|
kaizerrr Отсечка у автоматов. 13.4.2020, 7:50
moshkarow 20-40 миллисекунд
0,02-0.04 cек 13.4.2020, 10:10
kaizerrr Это вы как определили? 13.4.2020, 11:44
Костян челябинский Цитата(kaizerrr @ 13.4.2020, 13:44) Это в... 13.4.2020, 11:56
ВВ А время токовый график у Вас на испытываемый АВ ес... 20.4.2020, 0:52
Roman D Цитата(ВВ @ 20.4.2020, 0:52) А время токо... 20.4.2020, 6:48
Олега Цитата(Roman D @ 20.4.2020, 6:48) то двое... 23.4.2020, 15:33
Гость сочувствующий А что, таблица 1.7.1. ПУЭ здесь не катит? 21.4.2020, 9:08
Mix@n Разве у автоматов есть отсечка? По-моему, только н... 22.4.2020, 13:34
шахтер Цитата(Mix@n @ 22.4.2020, 13:34) Разве у ... 23.4.2020, 10:56
kaizerrr Спасибо. Про класс токоограничения впервые услышал... 26.4.2020, 5:25![]() ![]() ![]() |
|