Добрый день, вижу что здесь специалисты в чтении векторных диаграмм и могут гадать на них, с определением причин не правильного учета. Помогите и мне разобраться.
Есть схема эл.снабжения с коммерчески учетом по вводной ячейке (образцовый счетчик и введен в эксплуатацию обл.энерго) от ввода ячейки запитано 6 и 8 ячейка если их показания сложить то получается показания вводной ячейки с погрешностью в 200 кВт в сутки (что устраивает на все 100%). Эти счетчики уже на техническом учете и их никто не проверял и подключал неизвестно кто, но по всей видимости что правильно так как показания сходятся. от 8 ячейки запитано 3 КРУН-6кВ с тех учетом который необходимо мне привести в порядок. Вот если эти три показания за сутки сложить вмести то показания превышают показания 8 ячейки на 4000 кВт в сутки. Потребители по мощности одинаковые работают одинаковое количество времени. Предположительно что по КРУН-6 кВ №171, 175 показания правильные так как одинаковые, а вот по КРУН №173 показания на 4000 кВт больше. Проблема в нем. Можете помочь в какую сторону копать, посмотрев векторную диаграмму. Также приложу все векторные диаграммы по всем ячейкам и схему. Векторную диаграмму снимал с системы АСКУЕ, она каждый час снимает показания и параметры сети. Нагрузка синхронный двигатель (экскаватор) Схема включения через 2 ТТ и 1ТН (НТМИ-6) кроме вводной Спасибо. ![]() ВД ввод ![]() ВД ячейка 6 ![]() ВД ячейки 8 ![]() ВД КРУН 171 ![]() ВД КРУН 173 ПРОБЛЕМНЫЙ ![]() ВД КРУН 175 ![]() схема Сообщение отредактировал yurets12 - 2.4.2020, 20:17 |
|
|
yurets12 Векторная диаграмма. Правильность подключения счетчика 2.4.2020, 20:16
с2н5он Не нужно дублировать вопрос 2.4.2020, 20:40
yurets12 Прикинул тут и методом подбора высчитал что показа... 2.4.2020, 22:26
Roman D Как-то интересно получается: по схеме три ТНа, а п... 3.4.2020, 10:27
с2н5он пред гавкнул? 3.4.2020, 11:39
Roman D Так в каждой ячейке нарисован собственный ТН. 3.4.2020, 12:10
yurets12 Да так и есть. Это ячейки ЯКНО или КРУН как их еще... 5.4.2020, 9:44
Сунцов Денис Цитата(yurets12 @ 5.4.2020, 9:44) Фазы В ... 5.4.2020, 10:28
с2н5он а зачем тогда НТМИ? по ВН у него только А и С подк... 5.4.2020, 10:27
yurets12 Обмотки включены звездой. Ноль посажен на корпус о... 5.4.2020, 11:05
mic61 Цитата(yurets12 @ 5.4.2020, 11:05) Обмотк... 5.4.2020, 12:11
Roman D спёр с favorit-el.ru 5.4.2020, 12:35
yurets12 Вот так у меня. В чем не правильно? 5.4.2020, 17:33
Roman D Цитата(yurets12 @ 5.4.2020, 16:33) Вот та... 5.4.2020, 20:32
Сунцов Денис Цитата(yurets12 @ 5.4.2020, 17:33) Вот та... 6.4.2020, 11:15
mic61 В ячейках №6 и № 8 совершенно не правильно подключ... 6.4.2020, 14:12
Гость Подключать трехэлементный счетчик без тока фазы B ... 31.8.2020, 23:19
Roman D Цитата(Гость @ 31.8.2020, 23:19) Подключа... 1.9.2020, 8:56
Гость Цитата(Roman D @ 1.9.2020, 8:56) Да, коне... 1.9.2020, 22:34
yuoras Гость_Гость_* Так не может , а работает на тысячах... 2.9.2020, 1:05![]() ![]() ![]() |
|