Подключение щитка к РУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение щитка к РУ |
29.3.2020, 16:08
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
От ТП приходит 4-х жильный кабель в щиток(380В). Ноль прикручен под гайку на стенке щитка и потом проводом подсоединяется к трубе, вбитой в землю. К щитку подключены обычные потребители 220В (свет, розетка, обогреватель). Насколько правильно сделано подключение щитка? Зачем соединять нулевой провод с заземляющей трубой?
|
||
|
|||
northern10 Подключение щитка к РУ 29.3.2020, 16:08
Электромонтёр ЦитатаОт ТП приходит 4-х жильный кабель в щитокА с... 29.3.2020, 16:17
northern10 Цитата(Электромонтёр @ 29.3.2020, 16:17) ... 29.3.2020, 16:20
Электромонтёр Былоб официальное то был бы документ и счётчик.А т... 29.3.2020, 16:24
northern10 Электромонтёр, этого не знаю. Знаю, что у ТП поста... 29.3.2020, 16:28
off.open Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 16:28) Зна... 30.3.2020, 7:26
northern10 Цитата(off.open @ 30.3.2020, 7:26) Кроме ... 30.3.2020, 9:13
Электромонтёр Цитатаэлектриков там уже нет. УволилисьИ видимо пр... 29.3.2020, 16:56
northern10 Цитата(Электромонтёр @ 29.3.2020, 16:56) ... 29.3.2020, 17:15
Dimka1 Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 16:08) ...... 29.3.2020, 17:40
northern10 Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 17:40) на все ... 29.3.2020, 17:47
Dimka1 Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 17:47) Я п... 29.3.2020, 17:53

northern10 Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 17:53) Ну хоче... 29.3.2020, 18:31

Костян челябинский Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 20:31) Т.е... 29.3.2020, 19:47

northern10 Цитата(Костян челябинский @ 29.3.2020, 19... 29.3.2020, 20:02
Ixtim Цитата(northern10 @ 29.3.2020, 17:47) Я п... 29.3.2020, 18:03
Костян челябинский Всё 29.3.2020, 20:16
Олега Подозреваю, что щиток не ваш.
Вы ищете непорядки ... 30.3.2020, 9:42
Ixtim Цитата(Олега @ 30.3.2020, 9:42) Подозрева... 30.3.2020, 12:29
northern10 Жаль что вместо помощи попал на допрос.
Поясняю. Я... 30.3.2020, 13:36
Электромонтёр Всё это можно ведь было пояснить и раньше.И без вс... 30.3.2020, 14:22
Ixtim Цитата(Электромонтёр @ 30.3.2020, 15:22) ... 30.3.2020, 14:38
northern10 Опять 25. Что ж вы везде подвох ищите. 30.3.2020, 14:27
Электромонтёр Его и искать то не надо. Он весь на ваших фотограф... 30.3.2020, 14:35
Электромонтёр Вот так этот прораб и ищет видимо.Только здесь а н... 30.3.2020, 14:40
S-cream Давайте начнем с того - кем вы являетесь по отноше... 30.3.2020, 15:15
northern10 Цитата(S-cream @ 30.3.2020, 15:15) Д... 30.3.2020, 15:45
Электромонтёр А на что вам сдался этот нулевой провод? 30.3.2020, 15:48
northern10 Цитата(Электромонтёр @ 30.3.2020, 15:48) ... 30.3.2020, 16:48
Dimka1 Цитата(northern10 @ 30.3.2020, 16:48) да ... 30.3.2020, 18:42
Электромонтёр Ну так замотайте его как рядом болтающийся синей и... 30.3.2020, 16:50
northern10 Dimka1, спасибо. 30.3.2020, 20:11
Евгений Тот кабель, который рассохся, КГ называется, он пр... 31.3.2020, 11:16
Олега Цитата(Евгений @ 31.3.2020, 11:16) кабель... 1.4.2020, 9:20
northern10 Евгений, спасибо! 1.4.2020, 7:58
Евгений Хмм... действительно ВВГ. Чего это его так порепал... 1.4.2020, 13:44
Ixtim Цитата(Евгений @ 1.4.2020, 14:44) Хмм... ... 1.4.2020, 18:19![]() ![]() ![]() |
|