приемка не завершенных электромонтажных работ , вопрос теоретический |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
приемка не завершенных электромонтажных работ , вопрос теоретический |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
27.2.2020, 14:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день всем специалистам. Особенно специалистам связанным с техническим надзором. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу следующей ситуации:
Возможно ли принять не завершенные электромонтажные работы, например- смонтированную для устройства заземления не покрашенную полосу, осознавая что она придёт в негодность к тому моменту, когда возможно работы по монтажу и доделке работ продолжаться. или же кабельную продукцию проложенную по лоткам, без каких либо человеческих обозначений и свисающую местами с этих лотков. выключатели безопасности к которым ничего не подключено, некоторые из них без внутренностей. как быть в такой ситуации? кто сталкивался и закрывал частично выполненные работы? |
|
|
Гость_Виталий_* приемка не завершенных электромонтажных работ 27.2.2020, 14:40
slavapril А вопрос риторический тогда:"А зачем принимат... 27.2.2020, 20:50
с2н5он принять можно что угодно, отвечать потом кто будет... 27.2.2020, 21:29
Гость_Виталий_* Цитата(с2н5он @ 27.2.2020, 21:29) принять... 28.2.2020, 9:03
с2н5он проект есть? 28.2.2020, 10:27
Гость_Виталий_* Цитата(с2н5он @ 28.2.2020, 10:27) проект ... 28.2.2020, 10:54
с2н5он ссылайтесь тогда на проект, что не выполнен 28.2.2020, 10:55
Костян челябинский Кто инициатор приостановки строительства на данном... 28.2.2020, 11:48
Евгений По ПТЭЭС
1.2.9. Приемка в эксплуатацию оборудовани... 28.2.2020, 21:30
Гость Цитата(Евгений @ 28.2.2020, 21:30) По ПТЭ... 2.3.2020, 9:10
Ixtim Цитата(Гость_Виталий_* @ 27.2.2020, 14:40... 2.3.2020, 18:57
prude СМР принимаются с замечаниями, в акте принятия в П... 3.3.2020, 8:50![]() ![]() ![]() |
|