Вопрос в следующем. На работе столкнулся со старой 3-фазной сборкой тэнов. Тэнов 9, по 3 на каждую фазу. Вторые концы всех 9-ти тэнов соединены между собой. То есть имеем подобие звезды, по аналогии с электродвигателями. Смущает то, что объединенные концы 9 тэнов не занулены. Я так понимаю, когда все тэны исправны и токи по фазам равны, зануление не нужно, а вот в случае отгорания тэнов и несимметричности нагрузки по фазам - ноль нужен. ВОПРОС: обязательно ли занулять объединенные концы тэнов? Заранее благодарю участников обсуждения. |
|
|
||
ladoga1242 3-фазная сборка тэнов 6.12.2019, 20:00
Roman D В своё время имел дело с пекарской печью, в которо... 6.12.2019, 20:34
ladoga1242 Никакой автоматики в шкафе нет. Рубильник, плавкие... 6.12.2019, 20:43
ladoga1242 Скажите, чем чревато отсутствие зануления? А то од... 7.12.2019, 17:17
Viktor2004 Цитата(ladoga1242 @ 7.12.2019, 19:17) Ска... 7.12.2019, 18:32
Roman D Отчего сгорела? От превышения рабочего тока. Отчег... 7.12.2019, 21:04
ladoga1242 Всем спасибо!
В принципе так и думал, просто с... 7.12.2019, 21:15![]() ![]() ![]() |
|