Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такой вопрос- имеется акт со следующим содержанием:

.......были проведены контрольно-тестеровочные циклы аккумуляторов и замер остаточной емкости.
- Аккумуляторов освещение 24V 1200 Ah - заряд током 20A в течении 6 часов. Током 10A до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 20А в течение 10 часов до U= 1,7 V на банке. Остаточная приведенная емкость составила 96% при температуре 30°С.
- Аккумуляторы АПС и ДАУ ГД 24V 360Ah - заряд током 20A в течение 6 часов. Током 10 А до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 20А в течение 10 часов U=1,7 V на банке. Остаточная приведенная емкость составила 94,5% при t= 30°C
- Aккумулятор ВДГ#1;# 2 24V 600 Ah - заряд током 15A в течение 6 часов. Током 7А до начала газовыделения и последующий нормальный разряд током 15А в течении 10 часов до U= 1,7V на банкe. остаточная приведенное емкость составила 93%, при температуре 30 градусов цельсия.

Интересует конкретно вот что: как был произведён замер и расчет остаточной емкости, возможно что данные не совсем коректны, интересует сам алгоритм расчёта.
Заранее благодарю Вас за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 22:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены