Неисправность дизельной электростанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Неисправность дизельной электростанции |
16.10.2019, 11:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.11.2017 Пользователь №: 53222 |
Добрый день! В наличии имеется дизельная электростанция АД-150 (двигатель ЯМЗ, генератор Megaton). На холостом ходу выдает номинальные характеристики (напряжение 230/400, частота 50 Гц). При подключении нагрузки начинает скакать с 400-500 Вольт (чем больше нагрузка тем больше амплитуда), из-за этого вышли из строя варистор, регулятор напряжения. Замена регулятора напряжения, проверка диодного моста, настройка к улучшению не привело. Подскажите пожалуйста с чем может быть это связано? Заранее благодарю.
|
|
|
Dirinskiy Неисправность дизельной электростанции 16.10.2019, 11:32
Ваня Иванов Цитата(Dirinskiy @ 16.10.2019, 11:32) ...... 16.10.2019, 12:03
Dirinskiy Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 18:03) О... 17.10.2019, 3:35
Ваня Иванов Цитата(Dirinskiy @ 17.10.2019, 3:35) ...н... 17.10.2019, 14:11
Dirinskiy Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2019, 20:11) К... 18.10.2019, 3:10
VELZEVUL Конечно можете заменить генератор. Если у вас стои... 18.10.2019, 8:32
Dirinskiy Цитата(VELZEVUL @ 18.10.2019, 14:32) Коне... 18.10.2019, 9:06
VELZEVUL На ЯМЗ-238 больше 150 кВт генератор не поставите -... 18.10.2019, 11:08
Dirinskiy Цитата(VELZEVUL @ 18.10.2019, 17:08) На Я... 18.10.2019, 11:36
VELZEVUL С 99%-ной вероятностью установить его у вас не пол... 18.10.2019, 15:55![]() ![]() ![]() |
|