Здравствуйте. Предстоит нам такая работа. Нужно проложить две нитки кабеля АВбБШв-4х120 в земле в траншее. Длина линии 40 м, то есть будет два куска кабеля по 40 м каждый При этом кабели будут в двустенных трубах диаметром 110 мм по всей длине. Траса без поворотов от КТП до ВРП в здании Поделитесь опытом кто делал такие работы. Сколько человек нужно для такой работы (три человека справится)? Какая последовательность операций? Какие приемы можно использовать для облегчения работы?
|
|
|
Shturman1 Кабель 4х120 в требе 110 мм в земле 11.10.2019, 16:08
Костян челябинский Мы в такую трубу примерно 25 метров 5х95 вдвоём за... 11.10.2019, 16:30
Shturman1 то есть сначала раскатали трубу и в трубу запихали... 11.10.2019, 16:43
с2н5он на таком расстоянии можно и кабель в трубу пехать,... 11.10.2019, 17:06
Костян челябинский Shturman1, Вот на 100% не помню. Лет 6 назад было.... 11.10.2019, 18:26
Basill Ссылка на пост в другой теме
Не хотелось бы давать... 11.10.2019, 20:23
Shturman1 спасибо за советы завтра будем пробовать 11.10.2019, 21:54![]() ![]() ![]() |
|