В каких случаях при подключении асинхронного 3-фазного электродвигателя между фазами надо ставить RC-фильтры?
Какие фирмы производят RC-фильтры для установки на DIN-рейку? |
|
|
Uncle Vic В каких случаях между фазами надо ставить RC-фильтры? 31.8.2007, 21:39
SergAn ЦитатаВ каких случаях при подключении асинхронного... 1.9.2007, 10:01
Unbent Цитата(Uncle Vic @ 31.8.2007, 18:39) В ка... 7.9.2007, 8:43
Uncle Vic Да это не для запуска двигателя, а для защиты от п... 7.9.2007, 18:38
SergAn ЦитатаДа это не для запуска двигателя, а для защит... 10.9.2007, 6:46
Uncle Vic Болгарские двигатели серии АТ 0,37 - 1,5 кВт, токи... 10.9.2007, 13:57
SergAn Признаться, первый раз такое вижу
ЦитатаБолгарск... 11.9.2007, 14:03
lew45 Наличие RC-цепочек между фазами необходимо для вып... 15.9.2007, 13:50
Uncle Vic Спасибо. Теперь назначение RC цепочек понятно.
Хот... 15.9.2007, 16:31
SergAn ЦитатаНаличие RC-цепочек между фазами необходимо д... 25.9.2007, 10:28
Flash Интересная схема, похожая применяется при использо... 28.9.2007, 17:01![]() ![]() ![]() |
|