Провод АС , Различие токовых нагрузок по ПУЭ и СТО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Провод АС , Различие токовых нагрузок по ПУЭ и СТО |
6.9.2019, 9:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Здравствуйте
В ПУЭ есть Таблица 1.3.29. "Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80" и Есть СТО 56947007-29.240.55.143-2013 Методика расчета предельных токовых нагрузок ВЛ. Мне нужно выбрать гибкую ошиновку в ОРУ 35/6 кВ на стороне 6 кВ трансформатора. Почему по ПУЭ и по СТО большие расхождения в токе? Например АС-700/86 1180А (ПУЭ), а по СТО ток указан аж в диапазоне температур (беру с учётом солнечной радиации, т.к. ОРУ). Беру 1296А для +30С. Есть большая разница! По какому документу мне брать в итоге? |
|
|
RenewableER Провод АС 6.9.2019, 9:51
DaaN СТО это стандарт организации. В данном случае ФСК ... 6.9.2019, 19:14
RenewableER Спасибо за ответ. Но всё же для меня он не снял кл... 9.9.2019, 8:29
Олега Для использования стандарта другой организации ваш... 9.9.2019, 9:54
RenewableER Почему по ПУЭ и по СТО большие расхождения в токе?... 9.9.2019, 10:54
Олега Свои вопросы о методиках измерений вы можете сформ... 9.9.2019, 14:14
RenewableER Спасибо за ответы и советы. Я был немного сложивши... 10.9.2019, 11:13
Валерий 1 Цитата(RenewableER @ 6.9.2019, 11:51) Нап... 1.10.2019, 15:59![]() ![]() ![]() |
|