Селективность АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Селективность АВ |
28.8.2007, 14:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
Картина простая - однофазная линия, на входе стоит АВ 63 двухполюсный ,следом - однополюсные на L АВ 16,25,32 вперемешку. При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы.
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
|
|
|
Vidok Селективность АВ 28.8.2007, 14:26
SergAn ЦитатаПри срабатывании любого из однополюсных на К... 28.8.2007, 16:11
Aid А сработает быстрее чем D. 28.8.2007, 16:14
dimbas если ток КЗ превышает уставку вводного и отходящег... 29.8.2007, 5:12
Electric LNB Могу сказать следующее:
1. Если аппараты на вводе ... 14.1.2008, 15:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 18:33 |
|
|
|
|