Пункт ПУЭ 1.4.7 ваше отношение и комментарии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пункт ПУЭ 1.4.7 ваше отношение и комментарии |
27.8.2007, 9:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 9289 |
зачем тогда вообще ставить защитный коммутационный аппат, если он не разщитан на ток КЗ, а ошиновка и реактор да?
|
|
|
vasilii_vasyukov Пункт ПУЭ 1.4.7 ваше отношение и комментарии 27.8.2007, 9:24
Anatoli 1.4.7. На реактированных линиях в закрытых распред... 27.8.2007, 22:16
vasilii_vasyukov вот и я о том говорю, на кой.... ставить (допустим... 28.8.2007, 8:22
Ziper Имеется ввиду отходящая от шин линия. То есть полу... 28.8.2007, 22:42
vasilii_vasyukov секундочку, разница большая, если автомат стоит до... 29.8.2007, 10:17
Anatoli Ток протекает от обмотки трнсформатора до места КЗ... 29.8.2007, 14:36
vasilii_vasyukov по-вашему ток КЗ до реактора и после одинаков? 29.8.2007, 15:11
Anatoli Цитата(vasilii_vasyukov @ 29.8.2007, 15:1... 29.8.2007, 23:05
ЭВОКС Не силен на высокой стороне, но точно помню что ре... 30.8.2007, 5:09
vasilii_vasyukov Это все верно, и то что там никаких активных сопро... 30.8.2007, 9:17
Ziper Господа! Для дальнейщей продуктивной дискуссии... 4.9.2007, 20:04
vasilii_vasyukov да, но если у нас КЗ после выключателя но до реакт... 5.9.2007, 11:21
Anatoli Дак выключатель ставитса после реактора, а до реак... 5.9.2007, 20:24![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 21:17 |
|
|
|
|