Прошу оценить электрощиток для квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прошу оценить электрощиток для квартиры |
3.7.2019, 16:54
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.7.2019 Пользователь №: 55871 |
Здравствуйте!
Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д. На картинке обозначил список потребителей и свое видение будущего щитка. Также на фотографии существующий щиток Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов) или улучшить. |
||
|
|||
VadimT Прошу оценить электрощиток для квартиры 3.7.2019, 16:54
savelij® Во первых. Три первых УЗО взять 63/0.03, четвёрто... 3.7.2019, 22:32
Shturman1 Я бы на свет сделал минимум две группы освещения, ... 3.7.2019, 22:45
Dimka1 Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) Прошу по... 4.7.2019, 8:19
VadimT Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 8:19) Стоимость... 4.7.2019, 9:09
Dimka1 Цитата(VadimT @ 4.7.2019, 9:09) Стоимость... 4.7.2019, 9:23
S-cream УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ... 4.7.2019, 9:54
Из России Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54) УЗО... 4.7.2019, 12:16
Олега Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54) УЗО... 7.7.2019, 6:32
с2н5он а вдруг? 4.7.2019, 10:54
просто Гоша Цитата... кондиционеры, варочная панель, водонагре... 4.7.2019, 14:07
электроник1 я пока что ничего плохого сказать не могу. 5.7.2019, 18:20
Инк По оптимизации. Можно сократить количество автомат... 6.7.2019, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) ...
План... 6.7.2019, 13:46
электроник1 а что в стояке проложено? 6.7.2019, 20:45
S-cream Наружные блоки кондеев - 1 класса. 7.7.2019, 7:10
Олега Ну вот.. тогда имеем основание применить дополните... 7.7.2019, 11:10
S-cream В конкретном случае как минимум можно уменьшить ко... 7.7.2019, 21:27
Олега Цитата(S-cream @ 7.7.2019, 21:27) В ... 8.7.2019, 0:11![]() ![]() ![]() |
|