Степень защиты IP электрооборудования в поликлиниках |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Степень защиты IP электрооборудования в поликлиниках |
1.7.2019, 10:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55427 |
ДУ, уважаемые. Заказчик настоятельно советует установить в поликлинике во всех помещениях розетки IP20. Помню, что никогда не устанавливал розетки в лечебно-профилактических учреждениях с нулем по воде, ибо постоянные влажные уборки. Пытался всё это объяснить заказчику. Он требует ссылку на нормативный документ. Помогите, кто в курсе, где именно прописаны нормы на степени защиты электрооборудования в ЛПУ. Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Николай Викторо - 1.7.2019, 11:53 |
|
|
Николай Викторо Степень защиты IP электрооборудования в поликлиниках 1.7.2019, 10:46
электроник1 здесь не всё так просто- ГОСТ Р 50571.28-2006. зде... 1.7.2019, 17:31
с2н5он электроник1, Вы вопрос читали? 1.7.2019, 17:54
электроник1 Цитата(с2н5он @ 1.7.2019, 17:54) электрон... 1.7.2019, 17:56
gomed12 Цитата(Николай Викторо @ 1.7.2019, 10:46)... 1.7.2019, 19:12
Олега Николай, информация в копилку.
Опубликовано в журн... 2.7.2019, 0:23
Олега Цитата(Олега @ 2.7.2019, 0:23) СП 158.133... 2.7.2019, 8:51
Ixtim Цитата(Николай Викторо @ 1.7.2019, 11:46)... 2.7.2019, 6:27
Гость_Naa_* Цитата(Ixtim @ 2.7.2019, 6:27) Очередной ... 2.7.2019, 12:55![]() ![]() ![]() |
|