График контроля температуры разъемных соединений шин в РУ , Недавно было замечание из-за отсутствия утвержденного графика контроля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
График контроля температуры разъемных соединений шин в РУ , Недавно было замечание из-за отсутствия утвержденного графика контроля |
12.6.2019, 12:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.6.2019 Пользователь №: 55787 |
Недавно было замечание при проверке ростехнадзором из-за отсутствия утвержденного графика контроля температуры разъемных соединений шин в РУ, согласно п.2.2.8. ПТЭЭП. Пункт 2.2.8. дословно: "...За температурой разъемных соединений шин в РУ должен быть организован контроль по утвержденному графику."
У нас ранее не велся данный вид контроля, соответственно и отсутствовал данный график... Может у кого опыт имеется в этой части, исходные требования очень кратки и без разъяснения. Вопросов несколько: 1). Кем утверждается? (техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство?); 2). Периодичность, кем и как? 3). Форма графика и 4). Как оформляются результаты проверок? Спасибо! |
|
|
alex.us График контроля температуры разъемных соединений шин в РУ 12.6.2019, 12:11
S-cream Внесите данный вид контроля в график ППР. Всё оста... 12.6.2019, 17:55
alex.us Спасибо! 12.6.2019, 23:50![]() ![]() ![]() |
|