снабжение с 2-х ТП , попинайте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
снабжение с 2-х ТП , попинайте |
29.5.2019, 17:50
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть административное здание (дерево, отопление, водопровод). В здании два потребителя, запитаны одной фазой. Одному потребителю планируем поставить ПФ-40А (для выбора фазы из трех), подключение ПФ будет уже с другой ТП. Ноли тоже разные. В итоге в здании будут фазы с разных ТП. Какие минусы/косяки?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он снабжение с 2-х ТП 29.5.2019, 17:50
S-cream Вопрос к эксплуатантам здания.
Где-нить, кто-нить,... 29.5.2019, 18:00
с2н5он Цитата(S-cream @ 29.5.2019, 18:00) А... 29.5.2019, 22:17
Ixtim Цитата(с2н5он @ 29.5.2019, 23:17) имеется... 30.5.2019, 14:53
Ixtim Цитата(с2н5он @ 29.5.2019, 17:50) ... Как... 29.5.2019, 18:55
S-cream Цитатаимеется ввиду сдуру возьмут две фазы, посчит... 29.5.2019, 22:56
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 29.5.2019, 17:50) ... Одн... 30.5.2019, 15:56
с2н5он вышеописанное - вряд ли, это избирком и никто не д... 30.5.2019, 19:59
off.open Цитата(с2н5он @ 29.5.2019, 18:50) Есть ад... 5.6.2019, 18:39
с2н5он объединить не проблема 5.6.2019, 22:18![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 9:10 |
|
|
|
|