Молниезащита , Трактовка ПУЭ

RenewableER
сообщение 18.3.2019, 14:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Здравствуйте всем

Вопрос по расчёту молниезащиты подстанции 110 кВ.
Во вложении план.
Жёлтым показаны области (треугольные клинышки), которые защита не покрывает. В них на высоте 11,8 есть или ошиновка, или портал.

До замечаний служб сетей было принято решение поставить в центр ПС осветительную мачту с мобильной короной.
Далее пришло замечание, мол нужно уменьшить её высоту,-не сможем обслуживать механизм с люльки, случись что с ним. Сама корона с прожекторами опускается,-ясно. А заклинит вверху,-не добраться... Возможно ли такое?

1) Я решил уменьшить мачту, до размеров 20м,-ствол башни, + 10 м - молниеотвод.
стал пересчитывать зону защиты по методике СО. А там НЕТ методики для молниеприёмников разной высоты. Только для ОДИНАКОВОй.
А в РД есть, но по РД считать подстанции нельзя! Если уменьшать высоту других молниеотводов относительно мачты,-жёлтые клинышки становятся только больше. Как быть? Я понимаю, что и так оставлять нельзя.
В этом же пункте хотелось бы получить информацию по применению международных стандартов при проектировании молниизащиты. Я знаю, там всё гораздо труднее. Поделитесь опытом.

2) ПУЭ п 4.2.135
Место присоединения конструкции со стержневым или тросовым молниеотводом к заземляющему устройству ПС должно быть расположено на расстоянии не менее 15 м по магистралям заземления от места присоединения к нему трансформаторов (реакторов) и конструкций КРУН 6—10 кВ.

В этом пункте мне не ясен пункт про ЗДАНИЕ: это с требованиями электромагнитной совместимости как-то связано или нет? Если да, то эти же требования нужно распространить и на здания ОПУ, где стоят ячейки с микропроц терминалами.
А в таком случае, там поблизости никакими молниеотводами и ПАХНУТЬ НЕ ДОЛЖНО. И выходит, негде их ставить... Это Файл во вложении вариант 3

3) Чисто эксплуатации вопрос: приходиться ли обслуживать (хоть каким-то образом) молниеотводы? Что проверяется? Как часто? В каких инструкциях об этом есть?

Спасибо!

Сообщение отредактировал RenewableER - 18.3.2019, 14:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____30_8___10____.184.pdf ( 55.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл  new_block_Model.pdf ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  new_block3_Model.pdf ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RenewableER   Молниезащита   18.3.2019, 14:16
- - Гость   Цитата(RenewableER @ 18.3.2019, 14:16) .....   22.3.2019, 13:35
- - RenewableER   Спасибо за комментарий! Я уж думал, никто не о...   25.3.2019, 9:09
- - Гость   Цитата(RenewableER @ 25.3.2019, 9:09) По ...   25.3.2019, 13:10
- - RenewableER   В самом РД написано, что оно не применимо для прое...   26.3.2019, 7:53
- - S-cream   А я к механике вернусь. Вероятность клина короны о...   26.3.2019, 20:44
- - RenewableER   Надо бы изучить подробно устройство механизма в ве...   30.3.2019, 13:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RenewableER @ 30.3.2019, 13:04) .....   30.3.2019, 13:17
|- - RenewableER   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.3.2019, 13...   10.4.2019, 10:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RenewableER @ 10.4.2019, 10:39) От...   10.4.2019, 12:04
|- - RenewableER   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.4.2019, 12...   12.4.2019, 8:07
- - Гость   Цитата(RenewableER @ 18.3.2019, 14:16) .....   31.3.2019, 12:22
- - Гость   Цитата(RenewableER @ 18.3.2019, 14:16) .....   31.3.2019, 12:24
- - Ваня Иванов   Цитата(RenewableER @ 10.4.2019, 10:39) .....   10.4.2019, 13:31
- - Гость_Тормоз_*   Теперь даже я - абсолютный ноль в молниезащите, и ...   12.4.2019, 1:01