Противоречие СП256, ПУЭ, ГОСТ Р 50571 , Выбор кабеля, номинал АВ

RenewableER
сообщение 10.3.2019, 8:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Всех приветствую!
Как понимать п.12.6 СП 256.1325800.2016, где сказано: «Сечение проводов и кабелей выбираются, исходя из расчетного тока нагрузки в нормальном и послеаварийном режимах, в зависимости от способа прокладки по ГОСТ Р 50571.5.52 и проверяются по потере напряжения. Сечения питающих проводников определяют по суммарному току всех присоединенных аппаратов с учетом коэффициентов одновременности. Уставки защитных аппаратов на линиях, отходящих от ТП, должны приниматься по допустимым токам кабелей и токам послеаварийной нагрузки для резервируемых кабелей».
Выходит, что сечение кабельной линии должно соответствовать уставке отходящего автоматического выключателя на ТП, т.е. кабель защищается от токовой перегрузки. Номинал автоматического выключателя на ТП (и соответственно уставка от перегрузки) выше номинала автоматического выключателя на ВРУ по условиям селективности, получается, что сечение кабельной линии от ТП до ВРУ необходимо завысить, чтобы удовлетворить требования данного пункта (под ток уставки автомата на ТП). При том про защиту от тока КЗ кабельной линии от ТП в данном пункте не чего не говориться.

Данный пункт идет в разрез с на п.3.1.9; п. 7.1.24; п.7.1.33 ПУЭ и п.433, п. 434 ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 (при условии, что защита от перегрузки обеспечивается вводным автоматическим выключателем ВРУ и КЛ от ТП до ВРУ не имеет ответвлений, потеря напряжения в пределах нормы, защита от КЗ обеспечивается автоматическим выключателем на ТП, пожароопасных и взрывоопасных зон нет).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RenewableER   Противоречие СП256, ПУЭ, ГОСТ Р 50571   10.3.2019, 8:35
- - Олега   Цитата(RenewableER @ 10.3.2019, 8:35) ...   10.3.2019, 9:03
- - RenewableER   На ТП автоматический выключатель   10.3.2019, 9:43
- - Олега   И на ВРУ автоматический выключатель. Он тоже ...   10.3.2019, 10:07
- - RenewableER   На отходящей от ТП-0,4 АВ и на вводом ВРУ в доме т...   10.3.2019, 10:36
- - Олега   Да это уже по 4-м постам понятно. ))) Еще раз: В ...   10.3.2019, 12:11
- - RenewableER   Ну и что? В мом случае АВ. Интересно даётся картин...   10.3.2019, 17:40
- - Pantryk   Все зависит от схемы вводного. Раньше в ходу был ...   11.3.2019, 9:22
- - RenewableER   Вот это интересная мысль. Защиту от КЗ выполняю и ...   11.3.2019, 10:15
|- - Pantryk   Цитата(RenewableER @ 11.3.2019, 10:15) И ...   11.3.2019, 10:46
|- - Олега   Цитата(RenewableER @ 11.3.2019, 10:15) Во...   11.3.2019, 11:09
- - Pantryk   Олега, просто во всех примерах защиту рисуют в нач...   11.3.2019, 11:48
- - RenewableER   Я видел аппараты модульные (габарит до 63А) без те...   11.3.2019, 16:35
|- - Олега   Цитата(RenewableER @ 11.3.2019, 16:35) По...   11.3.2019, 18:29
|- - Олега   Цитата(RenewableER @ 11.3.2019, 16:35) Ни...   11.3.2019, 19:39
- - Pantryk   Я тоже не знаю без теплового. Берите с тепловым на...   11.3.2019, 17:53
- - RenewableER   Спасибо всем участвующим! Тема зашла в другое ...   14.3.2019, 8:34