Добрый вечер! Нужен ваш совет. Имеется понижающий трансформатор 380/42В 2,5кВа и куча лампочек на 12В 60Вт, нужно сделать безопасное освещение под навесом, думаю последовательно подключить 5 лампочек и сделать 7 линий, в общем 35 лампочек, помогите рассчитать ток, на который рассчитан ТСЗИ, выдержит ли он такую нагрузку, что то сомнения какие-то, не могу с расчетами разобраться
|
|
|
Neitron Трансформатор ТСЗИ 380/42 1.2.2019, 20:12
Посторонним А чего тут считать? 2500 ВА - по 800 (грубо) на фа... 2.2.2019, 8:46
zendo057 У меня получилось 34А на фазу.I=P/U*1.73 Хоть в зв... 2.2.2019, 20:43
Посторонним Цитата(zendo057 @ 2.2.2019, 20:43) У меня... 3.2.2019, 0:17
Neitron Повесили сегодня эту герлянду, пока 25 лампочек по... 2.2.2019, 22:38
zendo057 Это стандартный тр-р освещения Uxx=42B.Вы не найде... 3.2.2019, 12:08![]() ![]() ![]() |
|