Добрый вечер, уважаемые специалисты! Вопрос самый простой, но бились над ним безуспешно сегодня 5 часов. Итак, от щитка с автоматами, точнее от одного из автоматов на 16А проброшен трехжильный кабель в распределительную коробку освещения из которой соответственно фаза разрывается через выключатель, ноль напрямую в люстру в которой живут своей жизнью три светодиодные лампы с разъемом G9. После выключения выключателем, простите за тавтологию, лампы гаснут до бледного излучения, но после отключения автомата в щитке гаснут полностью. Длина кабеля от щитка до распредкорбки 7 метров в гофре, пробоев и прочих механических повреждений нет, все новое и подлежит визуальному осмотру. Напряжение на нуле не превышает 6В, скорее всего приходит со столба, но чтобы поджечь лампу его явно не хватит. Проверено все: не перепутан ноль с фазой на разрыве, выключатель установлен без диодной лампочки, прозвонили все что можно и нельзя, отключали все другие автоматы в щитке, чтобы проверить наличие дополнительного напряжения возле искомого кабеля, заземление выполнено по всем правилам - равносторонний треугольник с уголком 40-м длиной по 2,5 метра обварен полосой и т.д., заизолированы изолентой все скрутки в распредкоробке и самой люстре, выключатель снимали и просто соединяли концы для включения этой чертовой люстры. Лампочки все равно тлеют!!! И лишь отключения автоматом их напрочь убивает, но к нему в гараж не набегаешься...Может у кого-то есть свежая мысль, что еще сделать, буду благодарен. Завтра попробую еще сменить эти лампы на другие, скорее от бессилия, чем от здравого смысла..
|
|
|
plot9999 Не гаснут светодиодные лампы в люстре после выключения 26.12.2018, 21:29
с2н5он Цитата(plot9999 @ 26.12.2018, 21:29) трех... 27.12.2018, 0:17
___VITOS___ Если выключить выключателем и ноль отсоединить, ка... 27.12.2018, 0:24
savelij® Цитата(plot9999 @ 26.12.2018, 21:29) Може... 27.12.2018, 1:11
plot9999 по порядку для "профессионалов", которые... 27.12.2018, 6:43
savelij® Цитата(plot9999 @ 27.12.2018, 6:43) ...а ... 27.12.2018, 8:52
Сунцов Денис Сколько метров от распайки до выключателя люстры? ... 27.12.2018, 7:09
с2н5он к люстре земля идёт? 27.12.2018, 7:31
Eugenio59 Из за того что нулевой провод не имеет повторного ... 27.12.2018, 15:14
Из России Цитата(Eugenio59 @ 27.12.2018, 15:14) 2. ... 27.12.2018, 15:41
zendo057 Автор,что вы там про ноль сказали, 6Вольт?начните ... 27.12.2018, 16:00
plot9999 Наводка не исчезла до сих пор, сегодня попробую: 1... 29.12.2018, 10:37
Dimka1 Вытащи из патрона одну светодиодную лампу и воткни... 29.12.2018, 11:14
plot9999 Делал, но не так. Изначально стояли по 4 Вт, лампы... 29.12.2018, 11:31
Dimka1 Где Вы видели лампы накаливания на 4Вт или на 7 Вт... 29.12.2018, 12:31
Гость Измените схему отключения люстры и установите двух... 31.12.2018, 11:06
savelij® ЦитатаПричина видимо в неудачном совпадении емкост... 31.12.2018, 23:26
Гость Да недолго думал. Просто причину уже раскрыли. И, ... 1.1.2019, 4:24
Гость Цитата(Гость @ 1.1.2019, 4:24) Ваш форум ... 2.1.2019, 10:23
Viktor2004 Цитата(Гость @ 2.1.2019, 12:23) О форуме,... 2.1.2019, 11:16
электроник1 измерь напряжение в патронах при выключенном выклю... 11.1.2019, 18:24
Aleksandrspb Доброго времени суток. Тема вроде перемещена куда-... 5.2.2019, 1:40![]() ![]() ![]() |
|