Насколько может врать трёхфазный счётчик подключенный через токовые трансформаторы с истекшим, пару лет назад, межповерочным интервалом?
Чисто арифметически, расхождение с данными сбытовой достигает 40% в месяц при большом потреблении... |
|
|
Alexisss Токвые трансформаторы с истекшим межповерочным. 24.12.2018, 22:00
с2н5он могут и вообще не врать, тут как повезёт 24.12.2018, 22:01
Слава не пойму, чего бы им вообще врать?
Если только обр... 24.12.2018, 22:09
Alexisss Есть 7 ТП. Питаются с одного фидера. Там и стоит у... 24.12.2018, 23:55
ЛЕША Дык, а тех.учёты тоже по стороне ВН установлены? И... 25.12.2018, 1:39
Alexisss Цитата(ЛЕША @ 25.12.2018, 2:39) Дык, а те... 25.12.2018, 9:11
Сунцов Денис Такой небаланс с вероятностью 99 % вызван не Вашим... 25.12.2018, 5:57
Alexisss Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 6:57) П... 25.12.2018, 9:31
Сунцов Денис Для начала расскажите, как Вы проверяли ТТ и счетч... 25.12.2018, 9:21
Сунцов Денис Под неисправностью ТТ/ТН я подразумеваю и их непра... 25.12.2018, 9:36
Alexisss Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 10:36) ... 25.12.2018, 9:47
Сунцов Денис Тестер не поможет, если интересно, напишу как пров... 25.12.2018, 9:53
Alexisss Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 10:53) ... 25.12.2018, 10:12
Сунцов Денис Для проверки потребуется 1-фазная нагрузка мощност... 25.12.2018, 12:18![]() ![]() ![]() |
|