Добрый день, электрики!
Такая вот ситуация! В распределительном шкафу (РШ-0,4 кВ) от одного автомата отходит кабель 5х4 на 3-х фазную промышленную мясорубку (ПМ). Хотели проверить кабель на сопротивление изоляции и откинули кабеля с ПМ (голый жилы), а другой конец в РШ-0,4 кВ с автомата откинули тоже кабель но оставили нулевой провод в шинке и заземление на корпус. Проверили этот кабель, показания были такие А-N - 0,3 МОм, В-N - 2 ГОм, С-N - 1,8 ГОм, то есть будто бы земля на фазе А, так как не проходит испытание. Взяли тестер поставили на звуковой сигнал проверили фазу А-N - пищит, фаса В-N - молчит, С-N - молчит. После этого откинули нулевой провод и снова проверили все 3 фазы с нолем тестером, все нормально, проверили Мегомметром все 3 фазы показывают 2,5 ГОм, то есть кабель нормальный. Как это понимать что у меня не так? но этот аппарат работает. Просто хочу понять в чем причина. Система заземления TN-C-S. Сообщение отредактировал Assa - 25.10.2018, 16:25 |
|
|
Assa Земля в сети 25.10.2018, 13:24
Roman D Три раза читал 25.10.2018, 15:32
razread Так если 5х4 почему только про ноль говорите, что ... 25.10.2018, 16:02
Vitalich Цитата(Assa @ 25.10.2018, 13:24) ... пров... 26.10.2018, 16:41![]() ![]() ![]() |
|