Греется кабель. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется кабель. |
17.9.2018, 10:37
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Всех приветствую.
Исходные данные: кабель ВБбШв 5х10, длина 36 м, частично проложен в земле, частично по потолку из ж/б плит. Кабель ТУ-шный. По замерам по факту ш/циркулем - 9 кв. мм. Потребитель - электрокотёл 28 кВт. Ток по факту замера клещами - 45 А по фазе. Кабель нагревается примерно до температуры 45-50 градусов Цельсия. Заказчик кипишует и обвиняет меня в неправильном подборе сечения. Заставляет менять кабель на большее сечение за мой счёт. Готов оплатить только разницу стоимости 10 и 16 кв мм. По ПУЭ ДДТ при самом плохом раскладе для 10-ки 50 А. ТУ-шный кабель выбрал сам заказчик, т.к. ГОСТОвский был дорогой. Прошу ваших советов/комментариев. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Bor2905 - 17.9.2018, 11:53 |
|
|
Bor2905 Греется кабель. 17.9.2018, 10:37
Из России Температура 45-50 градусов Цельсия - нормальная дл... 17.9.2018, 11:07
Ваня Иванов Цитата(Bor2905 @ 17.9.2018, 10:37) Потреб... 17.9.2018, 14:12
Bor2905 Цитата(Ваня Иванов @ 17.9.2018, 14:12) Ув... 17.9.2018, 17:11
Ixtim Цитата(Bor2905 @ 17.9.2018, 10:37) ...ТУ-... 17.9.2018, 17:22
Bor2905 Цитата(Ixtim @ 17.9.2018, 17:22) ну так н... 17.9.2018, 18:43
Ixtim Цитата(Bor2905 @ 17.9.2018, 18:43) Хотите... 17.9.2018, 18:59
Bor2905 Самый главный вопрос. Нет ли моей ошибки в выборе ... 17.9.2018, 21:07
Слава Минимальное сечение провода 10 кв.мм по экономичес... 17.9.2018, 23:59
Bor2905 Цитата(Слава @ 17.9.2018, 23:59) Кстати 9... 18.9.2018, 9:43![]() ![]() ![]() |
|