Всем доброго времени суток!Ситуация сложилась такая! Испытание кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена произвожу с применением приборов:
1-АИД-70;2-АВ 45-0,1.Маркировка кабеля АПвПУг 3х300 , Uн-10кВ. При испытании подаю ~U 30кВ ,частота 0,1 Гц. Две жилы проходят испытание,а при испытании третьей, АИД поднимает напряжение,а вольтметр АВ показывает-0,00 кВ.После этого,я опять провожу испытание жилы,которая прошла и все норм. Т.е. АВ 45-0,1 исправен.Подал на проблемную жилу 15кВ -U прибором АИД-70,все норм!Ток утечки - 20 мкА.Экран тоже проходит испытание.Концевая муфта с жилами в воздухе и контакта с землей не имеет.Изоляцию кабеля естественно замеряли мегаомметром >90 Г Ом. Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
P.s. Цель испытаний - приемо-сдаточные.