Заземление частного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление частного дома |
21.7.2018, 1:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54463 |
Здравствуйте, живу в поселке городского типа. Построили дом лет 5 назад. Счетчик на дом устанавливает спец.служба, они подключили счетчик 220 вольт и вывели два провода - а дальше делайте с ними что хотите. От ЛЭП идет два провода к счетчику - это фаза и N (нулевой рабочий проводник, не думаю что у нас PEN), в счетчик уговорили спец.службу поставить два автоматических выключателя на 25А(по стандарту более 16А нельзя), и дальше в дом заходит два провода от счетчика к щитку в доме. В щитке фаза подключена к каждому автомату и расходится от каждого автомата к розетке или свету, автоматы 10А для света,16А для розеток,и один автомат 25А для спец розетки под электроплиту. Во дворе сделали заземление по типу "треугольник" и завели шину в дом к щитку, шина подключена на клемму где все N и PE от розеток.
Такой вопрос как я понимаю это система TN-C-S, на улице от ЛЭП не висят "провода" к земле, так вот в случае обрыва N весь потребляемый ток соседей потечет через заземление в щитке дома? может что еще нужно поставить по мимо автоматов? система ТТ не лучше ? и спец служба наверно должна была дополнительно заземлить N перед счетчиком? |
|
|
Николай_l Заземление частного дома 21.7.2018, 1:05
ЛЕША Два АВ в щите учёта, надеюсь, на вводе фазного про... 21.7.2018, 4:59
Lexalarionov А почему нельзя было повесить N , PE каждый на сво... 21.7.2018, 13:22
Олега Думаю, просто так дело не кончится, Ваня обязатель... 21.7.2018, 15:46
Искра Ну раз "счетчик устанавливали СПЕЦСЛУЖБЫ... 21.7.2018, 18:44
Слава Самого главного нет - куда ток отработанный утекае... 21.7.2018, 23:18
Олега "1.7.145. Не допускается включать коммутацион... 21.7.2018, 23:29
шахтер Ваня Иванов, Ваня ФИГНЯ это все, выбивает автомат ... 22.7.2018, 16:41
просто Гоша Я тут как-то выкладывал прогрузку автоматов Ретом-... 22.7.2018, 17:54
Ваня Иванов Цитата(просто Гоша @ 22.7.2018, 17:54) ..... 22.7.2018, 19:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 22.7.2018, 19:46) ..... 22.7.2018, 20:42![]() ![]() ![]() |
|