Помощь по частотнику , Возможна ли такая настройка? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помощь по частотнику , Возможна ли такая настройка? |
13.7.2018, 14:18
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Добрый день коллеги.
Есть такой вопросик. Имеется ленто-намоточный станок. Нужно реализовать такой принцип работы: при запуске намотки он выходит на рабочую частоту в 30 Гц. Через, примерно, 10-15 секунд нужно постепенное снижение частоты до 20 Гц за временной промежуток примерно в 20-30 секунд. Вопрос: возможно ли этого добиться настройками ЧП??? Или нужно городить приблуду на реле времени, и понижать частоту ступенями, чего не хотелось бы. Вроде все настройки ЧП перерыл, может чего-то не догоняю. Частотник, если что, Draive-S 800, 1,5 кВт, трёхфазный. Понимаю, что по функционалу эти ЧП слабоватенькие (например, Весперы по-интереснее), но - что имеется. Так что, может кто что подскажет. Может всё же в настройках что-то упускаю. Заранее спасибо !
Причина редактирования: Структурировал стилистику текста для удобочитаемости.
|
|
|
Фадик Помощь по частотнику 13.7.2018, 14:18
гудвин 30 Вы когда шарили по настройкам, встречали слово из ... 13.7.2018, 15:35
Фадик Цитата(гудвин 30 @ 13.7.2018, 15:35) Вы к... 13.7.2018, 17:39
Tad Фадик, это возможно, если характеристика линейного... 13.7.2018, 16:18
Tad Down ramp - это скорость уменьшения многих парамет... 13.7.2018, 18:41
Костян челябинский Я реализовывал этот алгоритм для намотки кабеля на... 13.7.2018, 19:52
Tad Да, это типовое решение - петля материала и датчик... 13.7.2018, 20:52
Костян челябинский Да да да, датчиком был полиспаст, через который шё... 13.7.2018, 20:57
Фадик Всем спасибо,с помощью настроек PLC всё получилось... 13.7.2018, 23:10![]() ![]() ![]() |
|