Leroy-Somer LSA 43.2 сгорели диоды , Сгорели диоды в системе возбуждения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Leroy-Somer LSA 43.2 сгорели диоды , Сгорели диоды в системе возбуждения |
12.7.2018, 13:54
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Доброго дня.
В общем, ситуация следующая: ДГУ с генератором Leroy-Somer LSA 43.2. Неисправность: нет выходного напряжения. При осмотре системы возбуждения обнаружен разорвавшийся варистор между плечами диодного моста. В каждом плече по одному неисправному диоду. Обмотки индуктора, вращающегося трансформатора, обмотки возбуждения на вид целые, сопротивление секций одинаковые, но при измерениях не было паспортных данных о сопротивлении обмоток, поэтому их ещё раз придётся перемерить. Условно будем считать, что они исправны. Теперь вопрос: насколько вероятно, что причиной выхода из строя стал AVR (кстати, модель - R250)? Взять с собой я его не догадался, на месте проверить не было возможности. Может у кого-то были аналогичные ситуации? Что могло стать причиной выхода из строя диодного моста, да ещё и со срабатыванием варистора? Сообщение отредактировал VELZEVUL - 12.7.2018, 13:55 -------------------- |
|
|
VELZEVUL Leroy-Somer LSA 43.2 сгорели диоды 12.7.2018, 13:54
ig.mi В это типе генераторов есть ещё модели S1, S2, S3,... 13.7.2018, 17:25
VELZEVUL Есть ещё и L8 - полная маркировка LSA 43.2 L8 J 6/... 13.7.2018, 19:30
ig.mi Хоть отпишитесь по результатам, а то скучная ветка... 13.7.2018, 19:43
VELZEVUL Обязательно, может ещё и фото приложу
Только ремо... 14.7.2018, 5:57
VELZEVUL Итак, закончили ремонт данного генератора, по итог... 6.9.2018, 17:39
ig.mi Ремонт в ЗАЧЕТ
Китайцы уже давно рулят в электро... 8.9.2018, 14:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 18:57 |
|
|
|
|