Доброго дня.
В общем, ситуация следующая: ДГУ с генератором Leroy-Somer LSA 43.2. Неисправность: нет выходного напряжения. При осмотре системы возбуждения обнаружен разорвавшийся варистор между плечами диодного моста. В каждом плече по одному неисправному диоду. Обмотки индуктора, вращающегося трансформатора, обмотки возбуждения на вид целые, сопротивление секций одинаковые, но при измерениях не было паспортных данных о сопротивлении обмоток, поэтому их ещё раз придётся перемерить. Условно будем считать, что они исправны.

Теперь вопрос: насколько вероятно, что причиной выхода из строя стал AVR (кстати, модель - R250)? Взять с собой я его не догадался, на месте проверить не было возможности. Может у кого-то были аналогичные ситуации? Что могло стать причиной выхода из строя диодного моста, да ещё и со срабатыванием варистора?

Сообщение отредактировал VELZEVUL - 12.7.2018, 13:55


--------------------