Не открывается электромеханический замок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не открывается электромеханический замок |
3.7.2018, 19:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.7.2018 Пользователь №: 54389 |
Всем доброго времени суток! Установил на калитку электро-механический замок, подключил контроллер Z-5r и простой считыватель. На контроллер с блока питания подаётся 12В, а вот с контроллера на замок уходит только 8В. Этого не достаточно чтобы открыть его. Всё подключено по витой паре, кабель цел. Пробовал ставить блок питания от ПК, тоже самое. Уже и возле замка контроллер ставил, и провод менял, и даже сам контроллер заменил на новый - тоже самое. Прошу помощи!
|
|
|
@Doberman@ Не открывается электромеханический замок 3.7.2018, 19:01
savelij® Расстояние от контроллера до замка?
Расстояние от ... 3.7.2018, 21:14
@Doberman@ Только что снова всё проверил и обнаружил странную... 3.7.2018, 21:23
savelij® Пока и сказать то нечего... ибо не видно, ни как п... 3.7.2018, 21:34
@Doberman@ Замок фирмы Atis, БП ставил на 1,67А, дешёвый, и о... 3.7.2018, 21:46
savelij® 1. Зарегистрированным пользователям доступна такая... 3.7.2018, 21:51
@Doberman@ Джампер (перемычка) установлен верно.
БП OEM, 12В,... 3.7.2018, 22:01
savelij® Прикупите блок управления (БУЗ) у того же ATIS, то... 3.7.2018, 22:34
@Doberman@ А есть ли смысл ставить БУЗ, если с контроллера на... 3.7.2018, 22:51
savelij® Честно говоря, не понимаю, как на проводе в 20 см ... 3.7.2018, 23:27
@Doberman@ Насчёт БУЗ я понял, пока что в нём не вижу смысла,... 3.7.2018, 23:45
с2н5он читать умеете?
" нет необходимости в полном ц... 3.7.2018, 23:55
@Doberman@ Я конечно дико извиняюсь, но здесь за это банят? 4.7.2018, 0:10
savelij® Вас же пока не забанили...
А к настоятельным сове... 4.7.2018, 0:24![]() ![]() ![]() |
|