Блокировка трансформаторов по 0,4 кВ , Изобретаем схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Блокировка трансформаторов по 0,4 кВ , Изобретаем схему |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
26.6.2018, 10:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, коллеги. Вопрос в следующем: есть ТП 6/0,4 кВ, двух-трансформаторная. трансформаторы с разной группой соединений, соответственно включить в параллель не можем. временно расшиновали секционник. По 0,4 кВ автоматы с приводами, вроде схемку для невозможности одновременного включения сделать несложно.
Но беда в том, что по 0,4 кВ питаются еще два РУ, с вводами на простых автоматах и секционированием. Денег поменять автоматы на автоматы с приводами нет, я уж не говорю о замене трансформатора. Есть идея (а точнее возможность) поставить в этих РУ в схему секционирования контакторы для включения секционника только при отключении одного из вводов, но сразу возникает вопрос по контролю напряжения. Честно говоря, ничего кроме использования промежуточных реле с подбором питающего напряжения в голову не приходит (да еще вопрос о работоспособности подобных танцев). Может кому-то приходилось решать подобные задачи или просто мысли какие умные появятся, делитесь пожалуйста. Сообщение отредактировал mic61 - 26.6.2018, 12:19
Причина редактирования: Структурировал текст для удобочитаемости.
|
|
|
Гость_Виталий_* Блокировка трансформаторов по 0,4 кВ 26.6.2018, 10:24
mic61 Цитата(Гость_Виталий_* @ 26.6.2018, 9:24)... 26.6.2018, 12:40
Гость Именно защита, но не от "дурака", а от н... 26.6.2018, 12:59
mic61 Я никого не хотел обидеть, тем более "невыспа... 26.6.2018, 13:09
Гость дА, категория вторая, все РУ наши. хочется попробо... 26.6.2018, 13:07
ЛЕША Тоже интересно - какие группы? А то может "ла... 27.6.2018, 5:10
Ваня Иванов Уважаемый Виталий! Если хотите, чтобы Вам здес... 27.6.2018, 12:26
Костян челябинский Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2018, 14:26) Мы... 27.6.2018, 13:45
KVA Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2018, 12:26) Пр... 20.12.2018, 16:41
moshkarow Цитата(KVA @ 20.12.2018, 16:41) Господа, ... 20.12.2018, 19:04
Гость Все данные скину в субботу, сейчас увы возможност... 28.6.2018, 9:59
rosck Цитата(Гость_Виталий_* @ 26.6.2018, 11:24... 28.6.2018, 16:29
Shura_with_KINEF В качестве секционника ставится АВ с независимым р... 20.12.2018, 17:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 20:12 |
|
|
|
|