Добрый день, уважаемые профессионалы.
Вопрос думаю будет интересен многим, т.к. сколько бы я не спрашивал у местных "умельцев" все говорят, что встречают такое в первой. Заранее извиняюсь за размер текста. Для информации, местоположение - Чехия, Прага. Приобрели квартиру в новостройке, дом на примерно 100 квартир. Почти весь дом уже заселён или по крайней мере больше 60% точно. Так как по закону квартиры должны проходить проверку перед записью в жилой фонд, сдаются квартиры уже с отделочным ремонтом (полы, стены, электрика, санузлы, двери и окна). После получения квартиры, были сделаны мелкие доработки вроде покраски стен, натягивания потолков, установки кухни. После того как начали уже непосредственно жить в квартире, заметили высокочастотный писк. Изначально был замечен от микроволновой печи (BOSCH BFR634GS1). Думали брак, вызвали мастера с авторизованного центра. Мастер пришёл, что то измерил, сказал что проблема в частоте сети (по его словам было 50.4Hz). Итог, никакой пользы от мастера. Затем, заметили писк от блока питания LED ленты, который круглосуточно толи пищит, толи гудит (ощущение, что в соседней квартире постоянно кипит чайник со свистком на носике). Так как выключатель в комнате один, подключение LED ленты идёт напрямую на постоянном питании, т.е. при выключеном основном свете, ЛЕД ленту можно включить с пульта. Далее, я стал исследовать все приборы в квартире - телевизор, монитор компьютера, Apple TV приставки, стиральная машинка, зарядки и т.д. Тщательно прислушавшись, выяснилось что телевизор, приставки Apple tv, лампы (люминисцентные) и некоторые блоки питания, так же издают писк, но не такой приметный (хотя если ухо поднести сзади телевизора, писк отчётливо слышен). Более того, писк исходит и из коробки с автоматами\предохранителями. Конкретно от какого то выключателя не могу определить писк, слышен только когда коробка закрывается дверцей, там есть щель за которую цепляешь пальцем чтоб открыть, оттуда отчётливо слышен писк. Дальше я стал исследовать сам дом. На первом этаже в холле писк так же присутствует, однако не могу сказать откуда конкретно, от ламп или от щитков тоже. Есть ещё какая то специализированная "техническая" комната в доме, возможно где главный трансформатор принимающий энергию, и система безопасности\противопожарная, откуда писк слышен очень ясно и отчётливо когда приближаешься к двери или просто проходишь мимо. Так же, в поздемной парковке расположены несколько моторов по виду схожих с моторами от Кодниционеров. Так вот от них так же очень отчётливо идёт писк. Были у соседа, который на данный момент из техники только стиральную машинку поставил, от неё тоже сзади откуда идёт провод к питанию идёт тот же писк. По итогу, во всём доме из электрических приборов исходит писк. Приходил электрик от застройщика с измерительным прибором. По мне электрик не особо внушал доверия, так как даже со своим прибором как то долго разбирался. По его отчёту, следует что напряжение в пределах нормы, а именно 234В(в европе стандарт как я изучил это 230+\- погрешность, частота так же в норме, ровна 50hz. Всё бы ничего, можно было бы смириться и жить в таких условиях, но писк всё таки давит на уши и мне кажется что со временем можно просто сьехать с катушек. Со временем мы уже немного привыкли к этому писку, но всё же хотелось бы разобраться, в чём может быть проблема и возможные пути решения. P.S. со щитком игрался уже много раз, выключал и включал каждый предохранитель по очереди, чтобы определить источник помех, никакого результата. Так же брал ту ненавистную микроволновку и отвозил к другу в квартиру (по совету техника Бош, который рассказал что уже встречали такой случай, отвозили к себе в мастерскую, а там прибор работает без какого либо шума) и как не странно, там микроволновка работает как пологается, на радость ушам, молчит и не издаёт ни малейшего писка. подключал её же в соседней квартире, там так же пищит. Перерыв интернет, единственное на что наталкивают мысли, что в доме есть какая то установка, создающая Гармонические помехи в сети, что и приводит к "неправильной" работе импульсных блоков питания, которыми и снабжены в наши дни большинство электрических приборов. Помогите, пожалуйста, разобраться с данной ситуацией, так как Девелопер и фирма застройщик разводят руками, отвечая что не могут найти в чём проблема, да и в принципе считают что мы что то выдумываем и не уделяют вопросу должного внимания. Если считать что это всё таки проблема с гармоникой, то это отрицательно будет сказываться и на расходе электричества и короткой жизни электроприборов, следуя из информации про гармоники. Заранее благодарен! Александр |
|
|
Maksimov.Aleks Писк от электроприборов и освещения 7.6.2018, 14:45
просто Гоша Был у меня в юности такой эпизод. Увлекался я ради... 7.6.2018, 15:48
Из России Лифты посмотрите. Частотники от лифтов, если есть ... 7.6.2018, 16:55
Гость сочувствующий Цитата(Из России @ 7.6.2018, 16:55) ...
В... 7.6.2018, 18:10
Rezo Цитата(Maksimov.Aleks)Перерыв интернет, единственн... 7.6.2018, 18:39
чукча Цитата(Maksimov.Aleks @ 7.6.2018, 14:45) ... 8.6.2018, 10:25
Maksimov.Aleks Спасибо всем за комментарии.
Вчера звонили как р... 8.6.2018, 12:26
Tad Поднимут частоту ШИМ в ИБП и писк будет неслышен. 8.6.2018, 19:13
Rezo Цитата(Tad)Поднимут частоту ШИМ в ИБП и писк будет... 8.6.2018, 23:46
Tad Не по желанию, а по необходимости. Да, просто. Пар... 9.6.2018, 9:54
-Mike- Поддерживаю версию о бесперебойнике, "гадящий... 9.6.2018, 12:49
Rezo Цитата(Tad)Да, просто. Пару кликов в соответствующ... 9.6.2018, 13:27
Tad Вы сможете изменить частоту ШИМ в пределах и значе... 9.6.2018, 13:37
Rezo Цитата(Tad)Вы сможете изменить частоту ШИМ в преде... 9.6.2018, 22:41
Maksimov.Aleks Доброго дня форумчане,
прошу прощения за поздний... 20.6.2018, 12:33
Гость Вывод:
Есть ИБП - есть проблемы, нет ИБП - нет пр... 20.6.2018, 19:25
Из России Цитата(Maksimov.Aleks @ 20.6.2018, 12:33)... 21.6.2018, 12:55
Гость сочувствующий Цитата(Из России @ 21.6.2018, 12:55) ...
... 21.6.2018, 13:37
чукча Цитата(Гость сочувствующий @ 21.6.2018, 13... 26.6.2018, 9:02
Tad Цитата(Гость сочувствующий @ 21.6.2018, 13... 28.6.2018, 8:53
Гость сочувствующий Цитата(Tad @ 28.6.2018, 8:53) А зачем Вам... 28.6.2018, 9:52
Rezo Цитатадля высших гармоник, создающих помехи, может... 21.6.2018, 14:42
Roman D Ой, таки дались вам эти гармоники в сети.
Писк-то ... 28.6.2018, 9:20
Maksimov.Aleks Доброго времени суток.
Вобщем дождались мы допол... 14.8.2018, 10:30
Maksimov.Aleks И сново всем привет!
Поменяли бесперебойник н... 6.9.2018, 16:04
Jura1971 Цитата(Maksimov.Aleks @ 6.9.2018, 17:04) ... 6.9.2018, 21:19
-Mike- Цитата(Maksimov.Aleks @ 6.9.2018, 19:04) ... 7.9.2018, 1:57
savelij® -Mike-, может просто не повезло?...
В домике сумм... 7.9.2018, 13:40
-Mike- Просто чтобы хорошо отфильтровать помехи от импуль... 7.9.2018, 18:37![]() ![]() ![]() |
|