Подключение электро котла , Нужен совет профи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение электро котла , Нужен совет профи |
14.4.2018, 15:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2018 Пользователь №: 54008 |
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. К дому подходит кабель 10х4медь к котлу 24 кв по тех требованиям должен подходить кабель такого же сечения. А это вроде не совсем правильно по скольку кабель подводимый к котлу должен быть меньше сечением чем в водной кабель в дом. У кабеля 6х4 допустимая нагрузка 25 кв можно ли воспользоваться им? И как быть в такой ситуации? Помогите пожалуйста с уважением Белов Сергей. Сообщение отредактировал Друг серый - 14.4.2018, 15:11 |
|
|
Друг серый Подключение электро котла 14.4.2018, 15:04
S-cream 1. 4х10
2. Котел трёхфазный?
3. Какой автомат ДО с... 14.4.2018, 17:42
Друг серый Доброго здравия вам S-cream ! Вы правы начал н... 15.4.2018, 11:16
гудвин 30 Вот смотрите.У ВАС От счётчика к дому 4х10 , 20м ... 16.4.2018, 16:42
Друг серый Здравствуйт! В принципе так оно и будет телеви... 16.4.2018, 19:53
гудвин 30 Как и все наверно инструкцию по эксплуатации читаю... 17.4.2018, 10:02
Друг серый ТО что автомат 50 А нужен было понятно. Дело в том... 17.4.2018, 22:26
гудвин 30 Цитата(Друг серый @ 17.4.2018, 22:26) ТО ... 18.4.2018, 7:51
S-cream Это допустимо. 17.4.2018, 23:11
Друг серый Возможно и напутал что-то не спорю, как писал выше... 18.4.2018, 22:00![]() ![]() ![]() |
|