Нарощенный кабель на ввод , Помогите понять пункт СНиПа, пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нарощенный кабель на ввод , Помогите понять пункт СНиПа, пожалуйста |
10.4.2018, 9:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2018 Пользователь №: 53981 |
День добрый. У застройщика кабель на ввод на подходе к квартирному щитку последние 15 см нарощены, все три провода. Обнаружили, когда решили поменять щиток. Там кто- то из рабочих у них в процессе строительства прошёлся по этажам и поотрезал все, что смог с целью сдачи меди на металл. Чтоб мне по гарантии перетянули кабель, требуют, чтоб им сказали, какой конкретно пункт они нарушили. Помогите, плиз, если кто в курсе. Заранее спасибо!
|
|
|
Sonya Нарощенный кабель на ввод 10.4.2018, 9:37
НИР Не уверен что нарушены Правила, но думаю что наруш... 10.4.2018, 11:31
ЛЕША А нетути такого запрета.
Есть такой пункт:
1.5.33... 10.4.2018, 11:44
haramamburu Цитата(ЛЕША @ 10.4.2018, 11:44) А нетути ... 11.4.2018, 17:13
Гость Если электроустановка не является взрывоопасной (а... 10.4.2018, 11:52
___VITOS___ Говорите, что сомневаетесь в пожаробезопасности ка... 10.4.2018, 12:49
Sonya Спасибо большое за ответы. Т.е. я правильно понима... 10.4.2018, 12:57
ЛЕША Нет, не является.
А вот способ соединения остаётся... 10.4.2018, 13:00
___VITOS___ Есть фото того, как именно кабели нарощены? 10.4.2018, 14:06
Ixtim Цитата(Sonya @ 10.4.2018, 9:37) ...кабель... 10.4.2018, 15:22
Sonya Сейчас фото постараюсь прикрепить) 10.4.2018, 15:57
S-cream Гильза это хорошо, это подойдет. Не надо перетягив... 10.4.2018, 16:13
Ваня Иванов На первом фото видны скрутки (в правом нижнем углу... 10.4.2018, 17:15
Ixtim Цитата(Sonya @ 10.4.2018, 9:37) ...Чтоб м... 10.4.2018, 17:20
___VITOS___ Пишите в инстанции, говорите что боитесь с таким т... 10.4.2018, 17:22
Sonya Так я правда боюсь). Хотелось просто без контролир... 10.4.2018, 17:36
Ixtim Цитата(Sonya @ 10.4.2018, 18:36) Так я пр... 10.4.2018, 17:52
___VITOS___ 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил ... 10.4.2018, 18:13
S-cream ___VITOS___, это ПВ. На нем нет второй оболочки.
Т... 10.4.2018, 18:44
___VITOS___ Цитата(S-cream @ 10.4.2018, 18:44) _... 10.4.2018, 19:22
Sonya Ixtim, а в чем моя наивность? В мыслях о том, что ... 10.4.2018, 19:19
S-cream В пвх или пнд трубе проложен.
Это не стояк, это от... 10.4.2018, 19:28
Sonya маленькое уточнение- счётчик в квартирном щитке, н... 10.4.2018, 20:47
S-cream Это в высшей мере странно. На фото его пока еще не... 10.4.2018, 20:55
Sonya Он был в квартирном щитке, щиток сняли, чтоб поста... 10.4.2018, 21:07
S-cream Ну, я своё мнение высказал. Кроме нормальной изоля... 10.4.2018, 21:17
Sonya На всякий случай- наполнение щитка, чтоб показать,... 10.4.2018, 21:31
Ваня Иванов И здесь понатыкали автоматов типа "С", н... 11.4.2018, 11:40
savelij® Ваня Иванов, не смущает, что речь о новострое идёт... 11.4.2018, 14:08
S-cream Надо понимать отчего этот запрет возник.
ИМХО.
Вед... 11.4.2018, 17:31
ЛЕША Ну да....
А КЛ-0,4кВ в земле лежит себе...
На ба... 11.4.2018, 17:43
Sonya Проблема в том, что ответ мне надо дать не моему э... 11.4.2018, 22:30
savelij® Sonya, ну тогда самое простое, это порыться на сай... 11.4.2018, 22:35
Sonya Здорово, спасибо, хорошая идея. Если не сложно, мо... 11.4.2018, 23:51
savelij® На сайте ПЭС СПб
(кликабельно) "Установка и... 11.4.2018, 23:57
Sonya Ура! Спасибо большое! Утром попробую выясн... 12.4.2018, 0:08
rosck А если щит по выше поставить. Снизу в щиту организ... 12.4.2018, 4:08
Sonya Да, думала уже о таком варианте, если не удастся з... 12.4.2018, 7:51
Sonya А ещё нашла, что зажимы счетчика должны находиться... 13.4.2018, 14:34![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 10:32 |
|
|
|
|